消防泵的選型要注意性能安裝要求
時間:2014/7/3 來源:浙江揚子江泵業有限公司
消防泵選型對建筑消防系統至關重要。根據火災統計,造成高層建筑火災撲救失敗,從而釀成大火的主要原因是消防用水缺乏與水壓偏低。建筑的消防給水系統主要包括室外消防給水系統與室內消防給水系統。室外消防給水系統由取水、貯水、輸配水和火場供水四部分組成;室內消防給水系統主要由消防供水水源、消防供水設備(主要為水泵)、室內消防給水管網、室內消防栓等部分組成。可見,無論是室外還是室內的消防給水系統,其中都少不了主要的供水設備——水泵。而專用于消防供水的水泵,稱之為消防泵。
消防泵選型要注意性能要求
為適應消防的需要,消防泵應在結構、抗腐蝕性能、機械性能、真空密封性能、連續運轉性能、引水裝置等方面滿足要求,消防泵選型的要求具體有:
(1)消防泵特性曲線應平緩,以避免小流量高揚程、大流量壓力降低的現象;
(2)泵體上應有表示旋轉方向的箭頭或有明顯的標牌顯示;
(3)泵的過流表面應對介質具有抗腐蝕的性能;
(4)泵應進行密封試驗,試驗過程中,泵殼不得有滲漏、冒汗等缺陷;
(5)泵過流部件應進行水壓試驗,試驗過程中,泵殼不得有裂紋和變形等影響性能的缺陷;
(6)泵應有良好的真空密封性能,要求1min內的真空降落值不得大于2.6kPa;
(7)引水裝置應符合以下規定:引水裝置的大真空度不得小于80kPa;泵應進行引水時間試驗,引水時間應符合表l的規定;
(8)消防泵組所采用的泵均應經過省、部級單位組織的定型鑒定,并符合有關標準的規定;
(9)所選用的原動機均應經過定型鑒定,并符合有關標準,原動機安裝后的性能應符合原來的要求;
(10)發動機應有良好的常溫啟動性能,應保證5S內順利啟動,引上水后20S內應能使泵達到額定工況;
(11)消防泵組在6m吸深、壓力在額定壓力時,其流量應能達到額定流量的50%以上。
以上要求在消防泵選型時都應著重考慮。
消防泵選型需注意安裝要求
一般情況下,消防泵選型的安裝應滿足如下要求:消防泵的堅固件及自鎖裝置不得因振動等原因而產生松動;在決定消防泵的吸水方式時,對于高層建筑一定要采用自灌式吸水,要對消防給水系統采取防超壓措施,如在水泵出水管上設置水錘消除器、安全閥或其它泄壓裝置;水泵吸水管、出水管路應按以下要求布置:
(1)一組消防水泵吸水管不應少于兩條,以確保其中一條損壞時,其余吸水管仍能通過全部用水量;
(2)每臺消防工作泵應設獨立吸水管,當設有兩臺及兩臺以上工作泵時,備用泵可與工作泵共用一根吸水管,此時,吸水管上應裝閥門,以便于實現分別控制;
(3)消防水泵組應設不少于兩臺出水管與環狀管網連接,當其中一條水管檢修時,其余出水量應仍能供應全部用水量;
(4)出水管上應設止回閥、閘閥、試驗和檢查用的放水閥和壓力表。
消防泵選型過程中安裝要求也是非常重要的事情。
消防泵選型試運行要求
消防泵在安裝完成之后,應進行連續試運轉試驗,試驗時應達到以下要求:
(1)泵的出口壓力不得低于規定的出口壓力,流量必須符合規定要求;
(2)軸承座外表面溫度不得超過75℃,溫升不得超過350C;
(3)軸承入密封良好,無線狀泄漏現象,對于填料密封允許調整;
(4)泵的振動應符合有關規定。
當消防泵組進行連續運轉試驗時,還要求原動機和功率輸出裝置應滿足:工作正常,無漏水、漏油現象;發動機出水溫度和機油溫度應符合原機的要求;功率輸出裝置的潤滑油溫度應低于潤滑油的高允許工作溫度;功率輸出裝置的軸承座溫度不得超過1000C;電動機的工作電壓、電流及軸承座溫度等應在允許的工作范圍之內。
此外,以發動機為原動機的消防泵組應進行10min的超負荷試驗,試驗過程中,泵組應工作正常,無過度振動、漏水等現象。
消防泵選型的性能試驗結果應符合表2的要求。
消防泵選型需要考慮消防泵及其特點
(1)XD型臥式多級節段式離心消防泵。XD型臥式多級節段式離心消防泵供輸送清水與物理、化學性質類似于水的液體,其進口水流為水平方向,出口則垂直向上。從電動機方向看,泵為順時針方向旋轉。XD型臥式多級節段式離心消防泵適用于高層建筑、民用住宅群樓、賓館及各種其他建筑群的消防給水。
(2)MP、MPV型多級多出口離心消防泵。MP、MPV型多級多出口離心消防泵供輸送清水或物理、化學性質類似于水的液體,液體的溫度不超過80℃。其中,MP為臥式泵,MPV為立式泵。MP、MPV型多級多出口離心消防泵可呈水平或垂直方向布置多個出口,軸向力平衡采用背葉片結構,其余軸向力由向心推力球軸承承擔。它適用于高層建筑不同層高消防噴淋以及工廠等的給水排水。
(3)Ls型立式雙出水口消防泵。LS型立式雙出水口消防泵同以上其他消防泵一樣,供輸送溫度不超過80℃的清水或物理、化學性質類似于水的液體。特別適用于高層建筑消防系統的分層、分壓給水。LS型消防泵進口和出口位于泵體的上、下兩端,設有兩個出水口,從電動機側看,泵為逆時針方向旋轉。
高層建筑消防泵選型
在高層建筑消防泵選型時,主要考慮消防所需水量、水壓(消防泵的揚程)、消防系統的類型(室內消防栓系統或自動噴淋系統等)消防泵串聯或并聯形式及泵房的環境特點等因素,選定消防泵的具體型號。
消防用水量的確定
消防用水量隨消防場所的不同而不同,與建筑的高度、燃燒面積、空間大小、火熱蔓延速度、可燃物質、人員情況、經濟損失等有密切關系。對于高級的高層旅館、辦公樓等公共建筑,每層的燃燒面積大,會議室、餐廳等空間體積大,可燃裝飾材料多,空調系統多,火勢蔓延速度快,人員復雜,容易發生火災,其消防用水量要求大些。
高層建筑的消防用水總量應按室內、外消防用水量之和計算。如果高層建筑內設有消火栓、自動噴淋、水幕、泡沫等滅火系統時,其室內消防用水量應按需要同時開啟的滅火系統用水量之和計算。高層民用建筑室內、外消火栓給水系統的用水量,不應小于表3的規定。
消防泵選型水壓的確定
消防水壓的大小對消防效果的影響也相當重要,如果水壓太小,消防用水就達不到需要的高度,從而給滅火帶來很大的困難。
高層建筑消火栓栓口處消防水壓應按下式計算:
確定高層建筑消防泵選型參數
高層建筑消防泵因其用途的特殊性,要求在消防泵選型時注意與普通水泵之間存在的差異,選型時應先確定消防所需的水量、水壓,然后根據消防的特點按水泵的特性曲線圖或性能參數表來選擇合適的水泵。通常,高層建筑消防水泵可按以下要求選定:
(1)水泵的出水量應滿足消防水量的要求;
(2)水泵的揚程應滿足消防流量的條件下,保證不利水
點消火栓的水壓要求,可按下式計算:
式中h_消防水泵的揚程(m);
消口所需工作水頭(m);
消防管網的水頭損失(m)。一般管道的局部水頭損失按沿程水頭損失的l0%計算;
Hz消防水池低水位與不利消火栓的幾何高差(m);
(3)好是選擇Q.H特性曲線平緩的水泵;
(4)消防水泵一般均不少于兩臺,一臺工作,一臺備用。單臺泵的流量均按消防流量選擇,當消防流量為40L/s時,宜采用三臺水泵(二用一備),每臺水泵的流量按消防流量的l/2選擇,以減少消防泵的啟動電流和減輕初起火災時消火栓處超壓超流量的現象。
(5)按照消防的有關規定,臨時高壓消防給水系統中如采用穩壓泵來代替高位消防水箱,穩壓泵可按以下要求選定:
1)穩壓泵出水量可按消防水泵流量的20/0J’~5%確定,一般可為1L/s;2)穩壓泵的揚程要求與消防泵的揚程相同;3)穩壓泵宜設兩臺,一用一備。
結語
消防泵選型至關重要,以上供參考,設計人員在實際選型時,應根據實際情況進行多方面的考慮。