房開項目給排水設備初步設計說明案例
時間:2013/7/31 來源:浙江揚子江泵業有限公司
一、工程概況
甌誠花園建筑是集商場、住宅為一體的商住樓。建筑高度36.45米。其中地下一層為自行車庫,及設備用房,戰時為六級人防,地上一、二層為商場,三至十二層為住宅,屬二類高層。
二、設計依據
1、 現行規范、規程:
(1)《建筑給水排水設計規范》(GBJ 15-88)1997年版
(2)《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045-95)2001年版
(3)《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001)
(4)《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ 140-90)1997年版
(5)《人民防空地下室設計規范》(GB50038-94)(內部發行)
(6)《人民防空工程設計防火規范》(GB50098-98)
(7)《住宅設計規范》(GB50096-1999)
及其它現行有關規范、規程。
2、建筑專業提供的設計圖文。
3、業主提供的基地市政條件資料。
三、設計范圍及分述:
(一)給水系統
1、水源:市政自來水,水壓為0.2Mpa。
2、系統劃分及供水方式:
(1) 一至二層為商場,給水方式采用下行上給式,由市政自來水管網引入室內后直接供給,室外單獨計量。
用水定額 |
高日用水量 |
大小時用水量 |
設計秒流量 |
3L/(顧客·次) |
Qd=9.7m3 |
Qh=2.0m3/h |
Qg=.3.0L/S |
(2) 三至十二層為居住用水區,由市政自來水管網引入室內,貯存于地下一層的36m3(含38#、39#樓生活用水)生活水箱內,再由水泵提升至屋頂?/SPAN>36 m3(含38#樓生活用水)生活水箱后下供使用,給水方式采用上行下給式。
用水定額 |
高日用水量 |
大小時用水量 |
設計秒流量 |
200L/人·日 |
Qd=96m3 |
Qh=11.2m3/h |
Qg=7.5L/S |
(3)與40#樓相鄰的38#樓(6F),39#(12F)樓生活及消防用水一并在本住宅樓內綜合考慮。其中,38#樓日生活用水量48 m3由40#樓屋頂水箱提供;39#樓日生活用水量96 m3由40#樓生活水泵提供。
(二)排水系統
1、 生活排水系統
生活排水系統采用污、廢水合流制排放系統,分為兩個部分。第一部分商場采用側墻通氣單立管系統;第二部分住宅采用伸頂通氣單立管系統,三層排水單獨回合后排入排水總立管。 污、廢水排出室外經化糞池初步處理后排入市政污水管網。
2、 雨排水系統
屋面雨水采用有組織的管道排放形式,由雨水斗收集后經雨水管道排至室外。
(三)防空地下室給排水
該建筑地下一層戰時為六級人防,二等人員掩蔽所,掩蔽人數為800人,戰時飲用及生活用水58.4m3由設在地下一層的戰時水箱提供。
1、戰時生活用水及飲用水量
戰時生活用水及飲用水量表
名 稱 |
用水量標準 (L/d) |
用水單位數 (人) |
貯水時間 (d) |
戰時用水量 (m3) |
飲用水 |
3 |
800 |
15 |
36 |
生活用水 |
4 |
800 |
7 |
22.4 |
合 計 |
|
|
|
58.4 |
2、水源:接自城市給水管網。
3、排水:防空地下室口部洗消廢水排入染毒水池,經消毒處理后由手搖泵排出室外。生活污水排入污水池內,由潛污泵提升排至室外排水管網。
(四)消火栓消防系統:
1、消防水源:消防水源為市政自來水,引入戶內后貯存于地下一層的消防水池,由消火栓消防泵提供所需壓力。該建筑消火栓滅火系統的火災延續時間按2小時計算,自動噴水滅火系統的火災延續時間1小時計算,消防水池共貯存消火栓、自動噴水滅火系統整個消防歷時用水252m3;消防初期十分鐘用水12m3貯存于設在屋頂的深虽內,由ZL-I-X-7立式增壓穩壓設備滿足消火栓系統所需壓力。與40#樓相鄰的39#樓消防加壓用水由40#樓消防水泵提供。
|
消防用水量 |
火災延續時間 |
消防歷時用水量 |
消火栓滅火系統 |
20L/S |
2h |
144m3 |
自動噴水滅火系統 |
30L/S |
1h |
108 m3 |
總計 |
|
|
252 m3 |
(五)自動噴水滅火系統
1、設計參數:
(1)、設計危險等級:中危險級I級;
(2)、設計噴水強度:6.0L/min·m2;
(3)、作用面積:160 m2;
(4)、設計噴水量:25L/S;
(5)、噴頭工作壓力:9.8×104 Pa;
(6)、消防歷時:1小時。
2、由于39#樓消防系統用水均綜合考慮在40#樓內,其中39#樓自動噴水滅火系統設計參數:
(1)、設計危險等級:中危險級Ⅱ級(其中地下一層為汽車庫);
(2)、設計噴水強度:8.0L/min·m2;
(3)、作用面積:160 m2;
(4)、設計噴水量:30L/S;
(5)、噴頭工作壓力:9.8×104 Pa;
(6)、消防歷時:1小時。
故消防水池容積及水泵的選用根據39#樓消防用水量確定。
3、保護范圍(噴頭設置部位):地下一層自行車庫,地上一、二層商場,均設有濕式自動噴水滅火系統。
4、自動噴水濕式報警閥設于地下一層,水力警鈴設在地上一層商場內。
(六)滅火器配置:
按A類火災配置場所選用手提式磷酸銨鹽干粉滅火器,設置在每個消火栓處及消控室、配電室等設備用房。
每具滅火器小配置滅火級別:地下一層、地上一、二層商場為中危險級5A,大保護面積:15 m2/A;住宅為輕危險級3A,大保護面積:20 m2/A。
四、管材選用
1、給水管材采用聚丙烯(PP -R)塑料給水管,熱熔連接。
2、排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋消音排水管及管件,水平管采用普通UPVC管。
3、消火栓消防系統管材采用焊接鋼管,管徑大于DN50采用溝槽式卡箍連接,管徑小于等于DN50采用焊接。閥門部位采用法蘭連接,閥門均采用對夾式蝶閥,以利于啟閉,節省空間,啟閉狀態明顯。
4、自動噴水消防系統管材采用熱浸鍍鋅鋼管,管徑小于等于DN50采用絲扣連接,管徑大于DN50采用溝槽式卡箍連接方式。
五、主要設備選型(附主要設備表)
主要設備表
序號 |
設備名稱 |
型號規格 |
單位 |
數量 |
備注 |
1 |
消火栓消防泵 |
XBD8/30-125G/4 Q=20L/s, Pn=0.85MPa, N=37kw |
臺 |
2 |
一用一備 |
2 |
自噴消防泵 |
XBD8/30-125G/4 Q=30L/s, Pn=0.8MPa, N=37kw |
臺 |
2 |
一用一備 |
3 |
生活泵 |
65LG36-20×3 Q=36m3 /h, H=60m, N=11kw |
臺 |
2 |
一用一備 |
4 |
人防用清水泵 |
ISG32-125 Q=1.8L /S, H=18m, N=0.75kw |
臺 |
2 |
其中庫存備用一臺 |
5 |
潛污泵 |
80QW50-10-3 Q=50 m3 /h, H=10m, N=3.0kw |
臺 |
3 |
消防電梯基坑用 |
6 |
潛污泵 |
50QW25-10-1.5 Q=25m3 /h, H=10m, N=1.5kw |
臺 |
1 |
污水池用 |
7 |
立式排污泵 |
65KYW37-13 Q=21.2m3/h, H=15m, N=4kw |
臺 |
1 |
污水池用 |
8 |
濕式報警裝置 |
ZSZ系列 乙型安裝 |
套 |
2 |
|
9 |
室內消火栓 |
單栓 栓口直徑KD65 水槍口徑Φ65,水龍帶長25m |
套 |
83 |
鋁合金消火栓箱 |
10 |
水泵接合器 |
SQX型 |
套 |
4 |
地下式 |
11 |
裝配式水箱 |
4500×4500×2000 |
個 |
1 |
92SS177 |
12 |
裝配式水箱 |
3000×4500×3000 |
個 |
1 |
92SS177 |
13 |
立式增壓穩壓設備 |
ZL-I-X-7 |
套 |
1 |
|